文档名:大埋深长距离管道封堵解决方案及探讨
三峡电站施工期排水管封堵工程地点为大坝右岸23号机组下方,最高点位于高程48平台以下,低于下游水位20米左右,在大坝44廊道内,可操作空间狭小.待回填的排水管管径为500mm,朝向下游-3度角"Z"字型布置,总灌注距离长达68米,如何实现灌注材料在管道下游出口相对畅通,且有一定压差的情况下,克服阻力,填充密实,是一项无类似项目可以借鉴的工程问题.由于封堵施工的不可逆性,一旦不能一次性封堵到位,将给大坝的安全运行留下重大隐患.针对需要实现封堵的目的要求,从材料特性要求研究开始,通过室内材料研发,现场模型模拟试验来验证材料及工艺的可靠性,最终顺利实施了单点长距离回填灌注封堵.
作者:吴启民
作者单位:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,杭州,310030
母体文献:第六届水库大坝新技术推广研讨会论文集
会议名称:第六届水库大坝新技术推广研讨会  
会议时间:2017年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国水利学会,中国大坝工程学会
语种:chi
分类号:TD3TE9
关键词:大坝  排水管  封堵工程  回填灌注
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: