文档名:大型地下停车场底板串冒水的治理
某房地产开发楼盘处于山间丘陵盆地,盆地北高南低,盆地内有一河流由北向南顺坡而流,河流的上游有一水库,水库多年平均蓄水量438万m3.该楼盘地上建筑面积11.73万m2,地下建筑面积7.36万m2,顺坡而建,相对高差小于8.0m,地下结构埋深6.5m.根据地下结构的病害性状及诱发的原因,治理思路以止水控水结合充填固结稳定底板及结构底板下基土,并对混凝土部分采用止水补强的处理措施,对病害进行分类和针对性处理。
作者:邱小佩
作者单位:广州市泰利斯固结补强工程有限公司
母体文献:2017建筑防水工程施工新技术研讨会论文集
会议名称:2017建筑防水工程施工新技术研讨会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:云南腾冲
主办单位:中国建筑学会,中国防水技术网
语种:chi
分类号:U44U29
关键词:地下停车场 底板结构 串冒水治理 止水补强措施