文档名:低海拔风电场箱式变压器内部凝露分析和治理措施
箱式变压器作为风电场、光伏电站等最主要、最重要的一次变电设备,通常作为发电侧出口后的升压装置,大部分是将低压400V、690V经过升压变压器升为10kV、35kV输送到电网,在风电场和光伏电站中起到了连接上下的纽带桥梁作用.作为新能源场站一次主设备,就必须运行稳定可靠.本文主要针对低海拔箱式变电站内部出现凝露的现象进行分析,制定有效的防范措施进行探讨分享.
作者:史旭春
作者单位:国投吐鲁番风电有限公司
母体文献:第六届中国风电后市场交流合作大会论文集
会议名称:第六届中国风电后市场交流合作大会
会议时间:2019年6月1日
会议地点:天津
主办单位:中国农业机械工业协会
语种:chi
分类号:S81S72
关键词:低海拔风电场 箱式变压器 凝露现象 技术改造 安全运行
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: