文档名:大型发电机进相运行试验异常若干原因的研究
随着电网规模的不断扩大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,从而影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功,调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前机端电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样的目的。显然,这种方不仅能节约投资,降低能耗,而且操作简便。为此电力调度部门通常要求所有涉网机组在商业运营前必须进行进相试验,并利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许的范围内。通常限制发电机进相运行能力的主要因素有三个:发电机的静态稳定极限、定子铁芯端部的温升和厂用电电压的降低。进相试验时,通过不断降低发电机励磁电流,检查限制因素是否满足来判断机组的进相能力。但有时在进相试验的过程中会出现机组振荡或无功功率无法降低等异常情况,导致进相试验无法进行。
作者:张小勇
作者单位:国网山东省电力公司电力科学研究院,山东济南,250002
母体文献:中国电机工程学会大电机专委会2015年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会大电机专委会2015年学术年会  
会议时间:2015年8月28日
会议地点:哈尔滨
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:发电机  励磁电流  迟相运行  进相试验
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目: