文档名:大型水轮发电机并网瞬间无功PID调节退出原因分析与处理
某受控电站机组并网瞬间出现无功PID调节退出,本文分析了影响机组并网瞬间无功PID调节退出的原因,提出了修改无功PID调节负荷差保护定值的方法和处理策略.
作者:宋万礼
作者单位:贵州黔源电力股份有限公司水电站远程集中控制中心,贵州贵阳,550002
母体文献:中国水力发电工程学会梯级调度控制专业委员会2017年学术交流会论文集
会议名称:中国水力发电工程学会梯级调度控制专业委员会2017年学术交流会  
会议时间:2017年5月18日
会议地点:吉林
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM6
关键词:水电站  水轮发电机  并网瞬间  无功PID调节  退出原因  事故处理