文档名:带LCL滤波的SAPF电流控制点选取的研究
通过理论分析提出带LCL滤波的无源阻尼并联型有源电力滤波器(SAPF)双环控制系统电流控制点的选取方法.与传统的内外环反馈电流均取自电网侧相比,当内环反馈电流取自逆变器侧,外环反馈电流取自电网侧时,使系统稳定的阻尼电阻和比例增益取值范围较大,稳态精确度在高次谐波处略有降低,由于一般高次谐波含量较少,这种降低几乎可以忽略不计.因此,只需要较小的阻尼电阻,就可使系统达到稳定以及获得很好的稳态精确度,这样可以减小阻尼损耗,以及减小设备发热隐患;由于使系统达到稳定的比例增益值取值范围较大,可以通过适当增大比例增益的方式来提高系统的稳态精度,同时加快系统的响应速度.仿真结果验证了所提控制系统反馈电流选取方法的正确性和有效性.
作者:齐虹苏忠钰陈冲
作者单位:福州大学电气工程与自动化学院,福建福州350108
母体文献:
会议名称:福建省电机工程学会第十六届学术年会
会议时间:2016年9月1日
会议地点:福州
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:有源电力滤波器 双环控制系统 电流控制点 选取方法 稳态精确度
在线出版日期:2017年3月31日
基金项目: