文档名:典型电气设备事故中保护越级动作的分析及防范措施
主要描述分析了某火电厂6kV负荷开关近端短路造成继电保护装置越级动作,厂用高压母线失压机组被迫停机的扩大事故.本文重点就故障时刻电流互感器深度饱和的输出波形分析及防止保护装置拒动的主要措施进行阐述.
作者:梁君
作者单位:国电陕西电力有限公司,陕西西安710075
母体文献:2018年“发电厂继电保护及自动控制技术应用研究”交流会暨中国水力发电工程学会继电保护专业委员会年会论文集
会议名称:2018年“发电厂继电保护及自动控制技术应用研究”交流会暨中国水力发电工程学会继电保护专业委员会年会
会议时间:2018年10月1日
会议地点:北京
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM7R73
关键词:电气设备事故 继电保护装置 保护越级动作 短路电流限制
在线出版日期:2021年7月19日
基金项目: