文档名:单双级混合复叠空气源热泵机组制热性能实验研究
为改善低温环境下空气源热泵机组适应性差、制热量及制热性能低等问题,研制设计了单/双级混合复叠空气源热泵机组试验样机.利用焓差实验室测试分析了样机在不同运行工况及运行模式下的制热性能及其内部参数的变化规律.结果表明:出水温度45℃、室外温度-20℃时,系统制热性能系数高于2.1,制热量为7.61kW,压缩比不超过4.5,排气温度低于80℃;以制热性能系数为优化目标,确定室外温度0℃为该系统单、双级切换运行的控制条件.
作者:何雪强
作者单位:时代建筑设计院(福建)有限公司
母体文献:2015年福建省暖通空调制冷学术年会论文集
会议名称:2015年福建省暖通空调制冷学术年会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:福州
主办单位:福建省土木建筑学会,福建省制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:空气源热泵 制热性能 出水温度 排气温度 室外温度
在线出版日期:2018年11月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 373.58 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|