文档名:单相接地故障实例分析
TN系统中,配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,其动作特性应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.8条的规定,当不符合要求时,应采用剩余电流动作保护.在该项目情况下,屋顶风机需要设置剩余电流动作保护开关,否则一旦发生短路故障,保护风机的低压断路器不跳闸,对人身安全及设备造成安全隐患。
作者:张文联任德翠
作者单位:中国海诚工程科技股份有限公司
母体文献:上海市电气工程设计研究会2017年学术年会论文集
会议名称:上海市电气工程设计研究会2017年学术年会  
会议时间:2017年8月9日
会议地点:上海
主办单位:上海市电气工程设计研究会
语种:chi
分类号:TM9TM5
关键词:民用建筑  配电线路  单相接地  故障分析  过电流保护
在线出版日期:2020年6月28日
基金项目: