文档名:电除尘软稳电源改造在发电厂应用与节能分析
分析电除尘电源改造为中环博业研发的新型电源,名称为“软稳”电源后的应用与节能分析。根据节能测试结果看出,除尘器电源改造后节能效果比较明显;根据排放测试结果看出,改造后电除尘器在不同煤质不同运行环境情况下,其排放浓度在火电行业排放新国标要求之内。因京隆发电公司#2炉电除尘在运行中改造只改了电源部分,利用停炉机会将本体彻底检修(清除极板极线积灰,增加芒刺,修补均流板,增加倒流板,调小末级阳极板间距、延长除尘长度、烟道流场优化等)效果更好。
作者:吴治刚刘吉赵志宏
作者单位:内蒙古京隆发电公司,内蒙古丰镇012100
母体文献:2015全国电力设备状态监测与故障诊断技术研讨会论文集
会议名称:2015全国电力设备状态监测与故障诊断技术研讨会  
会议时间:2015年5月29日
会议地点:成都
主办单位:四川省电机工程学会,四川省水力发电工程学会,四川省电力行业协会
语种:chi
分类号:TM7TM1
关键词:火力发电厂  电除尘器  软稳电源  技术改造