文档名:导线铰接火灾危险性分析
本文选取低压电气线路中常用的2.5mm2、4mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线和聚氯乙烯绝缘铝芯导线作为研究对象,在不同连接方式下进行通电发热实验.实验表明,当铜芯导线与铜芯导线连接时,采用规范的直接铰接方式火灾危险性较小;不规范的直接铰接能产生较高的温度,具有较大的火灾危险性;当铜芯导线与铝芯导线连接采用直接铰接时,具有较大的火灾危险性.研究结论可以为合理选择导线连接方式提供依据,对规范电气线路连接工程操作具有一定指导意义.
作者:陈钊钊
作者单位:中国人民武装警察部队学院研究生三队,河北廊坊
母体文献:2017消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2017消防科技与工程学术会议
会议时间:2017年9月1日
会议地点:河北廊坊
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TM2TM6
关键词:消防安全 电气线路 连接方式 火灾危险性
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: