文档名:电机开关柜异响分析及处理
通过分析引风机A控制柜运行中发出异响的各种可能性,逐一排除非故障原因,最后确认为电机中间继电器线圈衔铁吸合不严而发出异响,更换后回复正常,排除故障.
作者:邹阳芬陈元刚
作者单位:重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司,重庆408601
母体文献:第二十三届全国大型合成氨暨煤制合成气、甲醇装置技术年会论文集
会议名称:第二十三届全国大型合成氨暨煤制合成气、甲醇装置技术年会
会议时间:2017年10月1日
会议地点:南京
主办单位:《大氮肥》编辑部
语种:chi
分类号:TP2U47
关键词:化肥装置 电机开关柜 异响分析 故障处理
在线出版日期:2020年10月27日
基金项目: