文档名:电流互感器暂态特性对涌流传变的影响
在涌流期间,现场发生了多起变压器和相邻输电线路等电力元件差动保护误动的事故,严重威胁电网的安全稳定运行.原有误动分析中只考虑了变压器涌流暂态过程,少有考虑其与电流互感器等非线性铁磁元件电磁暂态交互作用过程.首先分析了变压器涌流波形特征量变化规律,并利用构建的工业保护用CT(P/PR)的Lucas仿真模型,仿真研究了CT暂态传变特性对涌流二次谐波比和间断角的影响规律.研究表明,涌流的二次谐波比与波形间断角取决于变压器铁心饱和角,饱和角越大,二次谐波比越小,而波形间断角越大,反之相反.经CT传变后涌流的二次谐波比变大,和应涌流波形间断角变小.励磁涌流波形间断角变化情况取决于负载电阻大小,可能变大,也可能变小.研究结论可为改进多非线性铁磁元件交互作用下变压器差动保护提供指导.
作者:王育学 潘远林 刘玮 尹项根 王增超 刘琨 张达钊
作者单位:广东电网电力调度控制中心,广东广州510000强电磁工程与新技术国家重点实验室,湖北武汉430074;湖北省电力安全与高效重点实验室,湖北武汉430074
母体文献:2018中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:2018中国智能电网学术研讨会
会议时间:2018年4月13日
会议地点:南京
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:电力系统 涌流现象 电流互感器 变压器 暂态特性
在线出版日期:2021年9月13日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 980.71 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|