返回列表 发布新帖

地铁车站用冷水机组综合能效分析研究

10 0
admin 发表于 2024-12-9 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:地铁车站用冷水机组综合能效分析研究
针对地铁车站空调负荷特点,对地铁车站用冷水机组性能以及部分负荷能效综合考虑,采用冷冻水10℃/17℃大温差高温出水及冷却水30.5℃/35.5℃解决方案,并采用基于2台相同的定、变频螺杆以及磁悬浮变频离心式冷水机组NPLV、低负荷等综合性能进行了比较,磁悬浮变频离心式冷水机组应用于地铁车站具有较好的节能效果.
作者:王志毅李静凡钟加晨夏翠
作者单位:浙江理工大学暖通空调研究所,杭州310018
母体文献:2018浙江省暖通空调动力学术年会暨杭州市暖通空调学术年会论文集
会议名称:2018浙江省暖通空调动力学术年会暨杭州市暖通空调学术年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国勘测设计协会,浙江省土木建筑学会,浙江省制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:地铁车站  空调系统  冷水机组  节能效果