返回列表 发布新帖

电网盆式绝缘子失效分析研究

6 0
admin 发表于 2024-12-9 20:44 | 查看全部 阅读模式

文档名:电网盆式绝缘子失效分析研究
通过对青海某750kV变电站750kVI母跳闸故障的全面分析,从故障设备的现场解体到返厂进一步解体的外观检查,到X射线检测、玻璃化转变温度(DSC)分析、AL2O3固体含量测定、线膨胀系数、扫描电镜分析和有限元对比计算分析的全面失效研究,得出故障发生的主要原因是安装质量造成盆式绝缘子异常受力,导致盆式绝缘子失效,引发跳闸事故.
作者:何喜梅 陈文强 王志惠刘高飞李涛
作者单位:国网青海省电力公司电力科学研究院青海西宁810008国网青海省电力公司培训中心青海西宁810008
母体文献:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛  
会议时间:2017年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM8TP1
关键词:盆式绝缘子  失效分析  安装质量  稳定运行
在线出版日期:2020年10月27日
基金项目: