文档名:地下室底板后浇带防水施工技术
随着地下室向大型化和多功能化方向发展,地下室设置的后浇带不断增多,若施工措施不当,质量难以保证,后浇带也会成为地下室结构的薄弱带、渗漏的薄弱带.传统的后浇带止水多采用中埋式止水钢板、止水带、止水条或外贴式止水带其中的一种或两种组合.在施工过程中,止水钢板下部混凝土剔凿困难,新浇混凝土不易密实;中埋式止水条和先浇混凝土紧贴在一起施工困难;清理底板后浇带时,在密集的钢筋中进行剔除、出渣等清理作业,作业条件非常困难,稍有不慎会凿破底板的防水保护层及下部的防水层;地下室底板预留后浇带处易积水,且难以排净,影响后浇带混凝土施工的质量.为了降低施工难度,保证施工质量,在后浇带处防水保护层上整体铺设镀锌钢板,并把镀锌钢板两端嵌入地下室结构内,超前达到整体防水效果,对以后同类型工程的施工有一定的借鉴作用.
作者:徐小勇罗文升王志龙
作者单位:江西建工第二建筑有限责任公司,江西南昌330000
母体文献:第23届华东6省1市土木建筑工程建造技术交流会论文集
会议名称:第23届华东6省1市土木建筑工程建造技术交流会
会议时间:2017年9月1日
会议地点:安徽池州
主办单位:上海市土木建筑学会,安徽省土木建筑学会,山东省土木建筑学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:地下室底板 后浇带 镀锌钢板 防水保护