GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中规定了SPD根据系统特征所要求的最大持续运行工作电压Uc最小值的表格,而在国家建筑标准设计图集D501-1《防雷与接地安装》中,规定接地系统的Uc≥1.55U0。二者对比相差很多,给设计人员和成套厂选用SPD造成了很大的困惑。指出在低压供配电网络中安装的电涌保护器(SPD)的Uc值选用应考虑工频过电压对其的影响.而其工频暂态过电压必须根据不同的接地系统来考虑.SPD的安装能使设备免受由于雷电涌的危害,但在选用SPD时不能忽视工频过电压对其的影响,必须根据工程的实际情况,评估安装场合可能发生的最严重的故障来选用合适巩值的SPD,才能保证SPD的正常和安全使用,又能使残余电压降低到最小。
作者:张铁山
作者单位:上海江南建筑设计院有限公司,上海201800
母体文献:上海市建筑学会建筑电气专委会、上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网2015年年会论文集
会议名称:上海市建筑学会建筑电气专委会、上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网2015年年会  
会议时间:2015年8月1日
会议地点:贵阳
主办单位:上海市建筑学会,上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网
语种:chi
分类号:
关键词:建筑物  防雷设计  电涌保护器  工频过电压  最大持续工作电压