低压配电系统的防雷保护中广泛地使用电涌保护器.电涌保护器在使用过程中有可能出现突然的短路故障,而此时电涌保护器内置脱离器无法快速断开安装点的短路电流.故必须安装后备保护装置以确保低压配电系统安全、可靠的运行.依据国内外标准对于后备保护装置的要求并结合实际试验结果,给出后备保护装置的选用原则.以供电涌保护器制造商和相关用户参考.依据IEC和国家标准针对SPD后备保护装置的要求以及试验数据/结果,得出结论如下:由于断路器在冲击电流下的动作机理不仅仅是动静触头的电动斥力,且其冲击耐受能力与,2£值并不直接相关,故选择断路器作为后备保护装置时不宜以,2£值作为唯一参考依据,而应以实际的试验验证为准。由于不同设计结构的断路器在相同脱扣特性及额定电流等级下的冲击电流耐受能力具有较大的差异,故制造商声称的后备保护器型号不应笼统地给出断路器的额定电流值和脱扣特性,而应该明确产品的品牌甚至给出具体型号。由于C特性的约定瞬时脱离器不脱扣电流倍数比B特性的高,鉴于短路时应更快速地切断故障电流,认为在能够满足冲击耐受能力和分断安装点预期短路电流的前提下,B特性断路器更适用于电压限制性SPD的后备保护装置。为了防止冲击电流后电压开关型SPD的续流引起的误动作,B特性断路器不建议用作此类SPD的后备保护装置。
作者:黄丽雄 王宏民
作者单位:北京ABB低压电器有限公司,北京100176ABB(中国)有限公司,北京100015
母体文献:上海市建筑学会建筑电气专委会、上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网2015年年会论文集
会议名称:上海市建筑学会建筑电气专委会、上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网2015年年会
会议时间:2015年8月1日
会议地点:贵阳
主办单位:上海市建筑学会,上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网
语种:chi
分类号:
关键词:低压配电系统 防雷保护 电涌保护器 短路故障 后备保护装置