地下水地源热泵以其水温相对恒定、运行稳定和节能环保的优势,已成为可再生能源利用的主要技术之一。基于武汉市第四系全新统孔隙承压水含水层的水文地质条件,利用建立的地下水渗流和热迁移耦合数学模型,在保持抽水井之间的间距不变的情况下,变换抽灌井数比和不同布井方式,对在制冷期内的不同热源井布局进行运行模拟,分析不同抽灌井之间的井间距时抽水井温度变化规律,获取地下水源热泵抽水井周围存在多口能直接影响抽水的回灌井时存在33m~66m的最小井间距值,为相关的实际工程应用提供设计参考和优化依据.
作者:於仲义陈焰华雷建平胡磊
作者单位:中信建筑设计研究总院有限公司,湖北430014
母体文献:2017年全国热泵学术年会论文集
会议名称:2017年全国热泵学术年会  
会议时间:2017年6月1日
会议地点:北京
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU9P31
关键词:地下水地源热泵  孔隙承压水含水层  抽灌井布局  间距值  热迁移
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: