文档名:电站直接空冷凝汽器积灰的计算分析及监测
目前对直接空冷凝汽器积灰现象所做研究不多,且多数忽略了流道截面尺寸、及空气流量的变化进行研究,近期发现此结论与凝汽器清洗前后现场监测数据不符.积灰不仅影响换热系数,对管外空气的流量的影响亦不容忽视,文中在考虑到积灰后流道截面尺寸及管外空气流量变化的条件下,对积灰凝汽器管外空气流动与换热进行了综合计算及分析.结果表明:直接空冷凝汽器积灰后,冷却空气量明显减少,冷却空气流量的减少是导致凝汽器性能降低的根本原因;夏季凝汽器积灰对机组背压影响,夏季需严防凝汽器积灰;积灰后出口空气温度升高,实时监测出口空气温度可以作为监测凝汽器局部积灰的一种有效手段.
作者:郭民臣陈文飞
作者单位:华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206
母体文献:2017年第七届火电机组空冷技术创新与应用研讨会论文集
会议名称:2017年第七届火电机组空冷技术创新与应用研讨会
会议时间:2017年7月21日
会议地点:西安
主办单位:中电电力招标网,中电能源研究中心
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火电厂 直接空冷 凝汽器 积灰现象
在线出版日期:2020年6月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 936.79 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|