文档名:地源热泵结合水蓄能系统的研究
随着建筑领域节能、减排标准的日益提高,以可再生能源耦合常规能源的供能系统被越来越多的推广应用于区域能源规划中.在规划阶段合理配置多种冷、热源规模,并为设备预留空间,有利于提高供能系统的技术经济性,有利于后期项目的实施落地.本文利用DeST软件,模拟得到北京地区办公建筑典型动态负荷规律,并以此为基础对地源热泵+水蓄能+常规能源供能系统的合理配置进行量化分析.首先,从设备装机规模与可满足全年累积冷、热负荷比例的角度,分析了地源热泵+水蓄能设备整体的适宜配置比例;之后,研究了蓄能周期内,水蓄能设备的适宜配置比例;最后,以通州区某项目为例,结合项目实际情况与研究结果进行对比分析.研究发现,对于采用间歇供暖的办公建筑,当采用地源热泵+水蓄能+常规能源系统供能时,地源热泵+水蓄能设备应按热负荷需求进行配置,当按设计热负荷的60%进行配置时,可满足供暖季95%以上的累积热负荷需求,及供冷季78%左右的累积冷负荷需求.当蓄能设备按设计热负荷的2.7至3.2倍进行配置,且地源热泵装机规模不超过设计热负荷的41%时,可兼顾节能减排、节约占地及获得较高的经济收益.
作者:武亦文杨文晓肖敏安爽赵辰朝
作者单位:北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司
母体文献:2021中国城市规划年会论文集
会议名称:2021中国城市规划年会
会议时间:2021年9月25日
会议地点:成都
主办单位:中国城市规划学会
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:建筑供能 地源热泵 水蓄能系统 节能减排
在线出版日期:2022年5月27日
基金项目: