文档名:地源热泵太阳能复合模拟分析
本文针对一办公楼建筑,模拟分析了地源热泵机组运行20年地埋管进、出口水温的变化,发现地下换热器存在冷热不平衡、热泵机组运行效率降低、不利于机组运行的现象.鉴于此,初步提出系统的改进方案,构建了太阳能-地源热泵复合系统流程并模拟分析其流程,在理论上较好的解决了系统存在的问题.
作者:杨静
作者单位:烟台市建筑设计研究股份有限公司
母体文献:2015年山东省暖通空调制冷热动学术年会论文集
会议名称:2015年山东省暖通空调制冷热动学术年会
会议时间:2015年6月25日
会议地点:山东临沂
主办单位:山东省土木建筑学会,中国勘察设计协会建筑环境与设备分会山东省委员会
语种:chi
分类号:TU8V23
关键词:办公楼建筑 地源热泵 太阳能 复合系统