热平衡是影响土壤源热泵系统持久稳定运行至关重要的因素之一.本文阐述了热失衡产生的原因、国内常见情况与解决办法,提出了在大型公共建筑中应用复合式冷却塔耦合地源热泵系统解决冷热不平衡问题.指出在大型公共建筑中采用复合式地源热泵系统制冷、供暖以及制取生活热水符合国家节能环保等方面的要求,但是工程所在地的热物性测试以及建筑动态负荷计算对于大型建筑地埋管地源热泵系统稳定高效运行尤其重要。一方面工程实施前期可进行地埋管换热系统的优化设计;另一方面有利于后期调整地源热泵系统的热平衡措施。冷却塔辅助散热的混合式地源热泵系统应用我国南方地区的实际工程中能有效解决土壤热失衡问题,而且可以较好地改善地埋管换热器的换热环境,提高机组的效率,降低初投资和运行费用。有利于地源热泵系统稳定高效的运行。对于冷负荷大于热负荷的地区,采用回收冷凝热制取生活热水有利于调节地源热泵系统的热平衡。地埋系统设置有效的监测系统以及后期规范化运行均有利于地源热泵系统的热平衡。通过冷却水回水温度、地埋侧供回水温度以及地温的监测,实时调整冷却塔调峰措施,将大大改善地埋管换热系统热失衡的状况。