文档名:地源热泵系统运行能耗影响因素分析
针对土壤源热泵系统运行过程复杂,运行能耗受多种因素影响的问题,建立了该系统数学模型,选定某综合楼进行分析.结果表明,空调冷水温度每提高1℃,制冷耗电量减小3.5%;空调热水温度每提高1℃,供热耗电量增加2.3%.地埋管长度每增加10%,制冷耗电量减小0.43%,供热耗电量减小0.56%.土壤初始温每提高1℃,制冷耗电量增加1.9%,供热耗电量减小2.4%.土壤导热系数每增加0.1W/(m·K),制冷耗电量减小0.22%,供热耗电量减小0.20%.
作者:徐卫荣夏卓平邱建中陈震
作者单位:江苏省建筑设计研究院有限公司
母体文献:2017年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会论文集
会议名称:2017年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会
会议时间:2017年12月18日
会议地点:合肥
主办单位:中国制冷空调工业协会
语种:chi
分类号:TU8TK5
关键词:综合楼 空调系统 土壤源热泵 数学模型 节能降耗