文档名:地震和地铁引起上海某超高层建筑振动的实测分析
基于上海陆家嘴地区某超高层建筑的振动实测数据,分析对比了大地脉动、邻近地铁、台湾花莲地震和上海临港地震四种激励荷载作用下该超高层建筑的振动特性.结果表明:建筑物前三阶自振频率依次为0.35Hz、0.35Hz、0.56Hz;地铁交通引起的大楼振动加速度最大振幅随高度增加整体逐渐减小,其中水平向振动在19F衰减至与背景振动相当,竖向振动在28F衰减至与背景振动相当.台湾花莲地震时建筑物水平向振动明显大于竖向振动,且东西向振动较南北向大.总体而言,水平向振动随着高度的增加逐渐增加,而竖向振动则很快衰减.台湾花莲地震时建筑物低频振动明显增大,建筑水平向振动的峰值频率为0.35Hz,与建筑物的一阶自振频率相同.上海临港地震时建筑物竖向振动明显大于水平向振动,总体而言水平向振动随着高度的增加逐渐衰减,而竖向振动随着高度的增加无明显衰减.本文的分析结果可供超高层建筑设计和科研人员参考.
作者:岳建勇刘峰
作者单位:华东建筑设计研究院有限公司地下空间与工程设计研究院,上海200011
母体文献:第十二届全国振动理论及应用学术会议论文集
会议名称:第十二届全国振动理论及应用学术会议
会议时间:2017年10月20日
会议地点:南宁
主办单位:中国振动工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:超高层建筑 地震作用 地铁荷载 振动特性
在线出版日期:2019年4月24日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 595.08 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|