文档名:叠合装配式地下综合管廊节点抗震性能试验研究
为研究叠合装配式地下综合管廊节点的抗震性能,以体积配箍率和纵筋锚固长度为参数,开展了10个叠合装配/整体现浇地下综合管廊结构边节点和中节点的抗震性能试验,分析了试件的破坏形态、弯矩-位移滞回曲线和弯矩-位移骨架曲线等力学特征.研究结果表明:叠合节点和现浇节点的节点区按0.25%的体积配箍率配置箍筋时,可防止叠合节点和现浇节点发生剪切破坏,并显著提高叠合节点的受弯承载力;叠合节点和现浇节点的外侧纵筋的锚固长度增加至抗震锚固长度,可防止叠合节点和现浇节点发生锚固破坏的破坏模式,并可提高现浇节点的受弯承载力.
作者:魏奇科 王宇航 王永超 皮正波 廖小辉 王姝琪 张浩
作者单位:中冶建工集团有限公司,重庆400080重庆大学土木工程学院,重庆400045
母体文献:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛论文集
会议名称:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛
会议时间:2018年12月14日
会议地点:重庆
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:地下综合管廊 抗震性能 体积配箍率 纵筋锚固
在线出版日期:2022年2月28日
基金项目: