文档名:反渗透进水SDI不合格原因分析及处理
某火力发电厂锅炉补给水处理系统采用全膜处理工艺,设备调试期间一级反渗透进水SDI长时间不合格,通过对原水预处理及超滤产水水质进行分析,并对SDI膜片截留物进行定性检测,找出反渗透进水SDI不合格原因,并采取相应措施,确保设备安全运行,及调试工作的顺利推进.
作者:王俊武金惠东唐博张鹏
作者单位:中电(普安)发电有限责任公司贵州普安,561503
母体文献:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会
会议时间:2018年10月18日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TQ0
关键词:火力发电厂 反渗透进水 污染指数 原水预处理 超滤产水水质
在线出版日期:2021年9月26日
基金项目: