文档名:反渗透系统保安过滤器污染原因分析及应对措施
本文以国内某电厂300MW亚临界机组化补水系统中的反渗透前置保安过滤器污染为案例,结合水质状况、运行工艺,分析了保安过滤器的污染物成分并提出了改进措施.实施改进措施后,保安过滤器滤芯的使用寿命明显延长.
作者:宋纪双 周仲康 陈晓春 马心亮
作者单位:国网安徽省电力有限公司电力科学研究院,安徽合肥230601淮南矿业集团顾桥电厂,安徽淮南232001
母体文献:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会电厂化学2018年学术年会
会议时间:2018年10月18日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TQ0
关键词:火电厂 反渗透系统 保安过滤器 污染物成分 使用寿命