文档名:防火阀门漏风量试验流量计选择及不确定度分析
防火阀门为建筑防排烟系统中的重要产品。现行的国家标准GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》规定了防火阀门的各项性能,其中阀门漏风量是考察阀门性能的一项非常重要的指标。文章报告了笔者通过一系列试验设计,选用以标准孔板流量计作为测量防火阀门漏风量设备和以涡街流量计作为测量防火阀门漏风量设备,分别对同一样品进行环境温度漏风量测量,同时分析了两种测量方式所得结果的测量不确定度.通过笔者的详细阐述及分析,两种测量方式的测试数据均完全符合要求,验证了标准建议的测试方法的可行性,同时也为标准制定测试方法提供了补充.
作者:李希全
作者单位:公安部天津消防研究所天津300382
母体文献:2018中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2018中国消防协会科学技术年会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TB6TP2
关键词:建筑防排烟系统 防火阀门 漏风量测试 标准孔板流量计 涡街流量计 不确定度