文档名:对一起线路差动保护误动的分析及解决方案
继电保护发展至今已经十分完善,但电力系统及其他相关学科的发展又给继电保护提出了新的要求.通信技术能够改进现有保护的自身性能.本文首先对一起500kV线路差动保护误动进行了分析,之后提出了用电站保护来解决问题的设想,并给出了一种实现方案.与常规保护装置一样,电站保护也是一种输入输出设备,它需要从常规保护中读取实时信息。当然,要完成信息采集,与电站保护进行配合的常规保护首先必须配备相应的数据接口模块。在这些信息中,状态量和开关量这类信息(如距离Ⅱ段、零序Ⅲ段动作标志、断路器位置等)很重要且数据量很小,适合采用。当然也不排除以后可能会有电站保护需要采集模拟量信息,只是本文提出的保护方案不需要模拟量信息。另外,电站保护还需与线路对侧的电站保护进行通信,来获取其他电站保护中的信息。所以,电站保护还需配备远方通信设备,这一点与线路光纤差动保护相似。具备了这些条件,常规保护就可以在保护逻辑中加入新的条件,在不同的状态下采用不同的动作逻辑,从而改善保护的性能,使常规保护带有了一定的智能。这种智能当然来自于电站保护,因为它能够从更大范围内得到更多的重要信息。电站保护对采集到的这些信息,应该设置成一条一条的规则,只要满足规则的全部条件则立即输出确定的结论,对某个状态字置位,然后通过通信将这些状态字传输到相关的常规保护。对于这些规则,可以采用大家已经公认的公式、理论及经验,使之更准确更合理。