返回列表 发布新帖

对一起线路差动保护误动的分析及解决方案

9 0
admin 发表于 2024-12-9 20:09 | 查看全部 阅读模式

文档名:对一起线路差动保护误动的分析及解决方案
继电保护发展至今已经十分完善,但电力系统及其他相关学科的发展又给继电保护提出了新的要求.通信技术能够改进现有保护的自身性能.本文首先对一起500kV线路差动保护误动进行了分析,之后提出了用电站保护来解决问题的设想,并给出了一种实现方案.与常规保护装置一样,电站保护也是一种输入输出设备,它需要从常规保护中读取实时信息。当然,要完成信息采集,与电站保护进行配合的常规保护首先必须配备相应的数据接口模块。在这些信息中,状态量和开关量这类信息(如距离Ⅱ段、零序Ⅲ段动作标志、断路器位置等)很重要且数据量很小,适合采用。当然也不排除以后可能会有电站保护需要采集模拟量信息,只是本文提出的保护方案不需要模拟量信息。另外,电站保护还需与线路对侧的电站保护进行通信,来获取其他电站保护中的信息。所以,电站保护还需配备远方通信设备,这一点与线路光纤差动保护相似。具备了这些条件,常规保护就可以在保护逻辑中加入新的条件,在不同的状态下采用不同的动作逻辑,从而改善保护的性能,使常规保护带有了一定的智能。这种智能当然来自于电站保护,因为它能够从更大范围内得到更多的重要信息。电站保护对采集到的这些信息,应该设置成一条一条的规则,只要满足规则的全部条件则立即输出确定的结论,对某个状态字置位,然后通过通信将这些状态字传输到相关的常规保护。对于这些规则,可以采用大家已经公认的公式、理论及经验,使之更准确更合理。
作者:丁威
作者单位:三峡水力发电厂,湖北宜昌443133
母体文献:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会论文集
会议名称:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会  
会议时间:2015年6月1日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:输电线路  差动保护  误动现象
在线出版日期:2018年8月28日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-9 20:09 上传
文件大小:
532.65 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表