文档名:非能动核电厂事故后主控制室相对湿度研究
介绍了非能动核电厂事故后主控制室的室内环境控制目标.利用质量平衡关系建立了相对湿度的控制方程,并根据计算结果确定了计算场景中相对湿度的影响因素.针对每个影响因素逐一设计计算场景,进行计算和分析,总结变量之间的规律.根据计算和分析结果给出相对湿度影响因素的研究结论,为工程计算提供参考.
作者:鲍谦
作者单位:上海核工程研究设计院有限公司
母体文献:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛论文集
会议名称:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛
会议时间:2018年11月23日
会议地点:杭州
主办单位:中国建设科技集团有限公司
语种:chi
分类号:TL3TL4
关键词:核电厂 主控制室 室内环境 相对湿度 质量平衡关系