返回列表 发布新帖

多端柔性直流线路四分裂阻尼间隔棒性能分析

5 0
admin 发表于 2024-12-9 20:04 | 查看全部 阅读模式

文档名:多端柔性直流线路四分裂阻尼间隔棒性能分析
根据现有四分裂阻尼间隔棒运行情况,建立有限元模型分析间隔棒在正常运行、不均匀覆冰、短路情况下的受力状态.结果表明:在断线工况下,中框和悬臂受力均较大,各部分之间应力分布不均匀.在短路工况下,由于中框和悬臂节点刚度原因,变形主要集中在悬臂.各工况下线夹的橡胶、中框和悬臂的节点处应力均较大,属于构件的薄弱部位,需适度加强.
作者:李升来周晋
作者单位:中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司,北京100120
母体文献:中国电机工程学会电力土建专委会结构分专委会第十一次学术研讨会论文集
会议名称:中国电机工程学会电力土建专委会结构分专委会第十一次学术研讨会  
会议时间:2018年8月1日
会议地点:长沙
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:柔性直流线路  四分裂阻尼间隔棒  受力性能
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目: