文档名:分布式变频集中供热系统换热站电耗分析
本文统计了64座换热站的供暖面积、建筑情况、水泵参数和运行能耗,在此基础上分析了分布式变频集中供热系统电耗与这些参数的关系。电耗是换热站能耗中的一个重要指标.依据64座换热站的基础资料和运行数据,分析了供暖面积、功率、变频、一网距离和供热半径对电耗的影响.随着供暖面积的增加,电耗呈现减小的趋势,并且变化幅度减小;总功率与电耗的变化趋势较为一致,能够作为参数预测电耗;变频器使二网循环泵与热负荷较好地匹配,节电量为节电率与耗电量的乘积;电耗与一网距离和供热半径没有呈现必然的相关性.
作者:王艳军张培远
作者单位:北京大龙供热中心
母体文献:2016供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2016供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2016年4月1日
会议地点:南京
主办单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,《煤气与热力》杂志社有限公司
语种:chi
分类号:TU8TP3
关键词:集中供热系统 换热站 电耗分析 供暖面积
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.54 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|