文档名:多种电流互感器暂态饱和特性及其复杂工况下动模试验研究
电流互感器暂态饱和易引发差动保护误动.现场大量投用的P级、PR级和TPY级电流互感器因结构和材料等差异表现出不同的暂态特性.针对这3种类型,选用工业实用电流互感器,通过实验测试和数学拟合的方法获取相关参数,得到铁芯磁通解析表达式,与实测饱和磁通对比判断饱和状态,获取进入饱和的时间.针对这3种实用电流互感器进行动模试验,考虑了系统单次短路、重合闸于永久故障、转换型故障以及励磁涌流等复杂暂态工况,分析了各自暂态饱和特性和特点.在理论分析和动模试验的基础上,简要讨论了电流互感器暂态饱和的应对方法及互感器选型问题.
作者:王晶 曹文斌 杨增力 尹项根 王友怀 潘远林
作者单位:国网湖北省电力调度控制中心,湖北武汉430077强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学),湖北武汉430074
母体文献:2017年中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:2017年中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2017年4月1日
会议地点:烟台
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TV1TM7
关键词:电流互感器  暂态饱和  差动保护  动模试验