文档名:风电场用美式箱变的密封与安全运行
有些风电场使用不带储油装置美式箱变,此类变压器的箱体密封从设计到制作工艺都有不足之处,致使运行后箱体的呼吸效应使内部受潮,加速绝缘材料的劣化.建议风场加强定期检测油样,尽早发现隐患,及时维护,减少事故发生。认为风电场用箱变变压器加装储油装置,保持器身内部微正压,可有效防止器身绝缘受潮,保障运行安全。
作者:袁津朝崔立川
作者单位:中能电力科技开发有限公司,北京市西城区阜成门北大街6号-9,100034
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM5TM4
关键词:变压器 油箱结构 密封性能 储油装置 安全运行