文档名:二氧化氯DPD现场检测法的影响因素及检测常见问题
二氧化氯是一种应用广泛的强氧化性消毒剂,自来水厂的出厂水中二氧化氯余量目前一般都是采用GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》—现场测定法(DPD法)进行检测.本文对二氧化氯DPD现场测定法的影响因素进行了研究,对检测常见问题进行了分析探讨并指出操作要点及注意事项,对提高二氧化氯检测的准确性,判定饮用水中二氧化氯消毒剂余量是否符合国标、指导自来水厂二氧化氯投加量有着重要意义.
作者:曾文院 齐广 明云
作者单位:深圳水务集团深圳市莲塘供水服务有限公司,深圳深圳市清时捷科技有限公司,深圳
母体文献:2017年全国水质安全与二氧化氯应用技术研讨会论文集
会议名称:2017年全国水质安全与二氧化氯应用技术研讨会  
会议时间:2017年8月18日
会议地点:青岛
主办单位:中国城镇供水排水协会,全国化标物委二氧化氯专业委员会,中国二氧化氯学会
语种:chi
分类号:R97R19
关键词:生活饮用水  水质监测  二氧化氯  现场测定法