设计了典型的CO2-NH3复叠式制冷流程和NH3两级压缩制冷流程,对流程进行了模拟计算,比较了两者的关键参数,并分析了换热器的热流分布及氨系统的参数优化.结果表明:在蒸发温度-45℃的条件下,复叠式系统的压缩机总功耗、制冷剂NH3流量小于氨系统,但氨系统具有较大规模的中温制冷量,其总制冷系数COP大于复叠式系统.复叠式系统冷凝蒸发器的两相流间换热温差较小,而氨系统中间冷却器的换热温差较大.随着低压级排气压力的上升,以及中间温度的降低,氨两级压缩机的总功耗呈下降趋势.
作者:曹文胜
作者单位:集美大学机械与能源工程学院,福建厦门361021
母体文献:福建省科协第十八届学术年会福建省制冷学会分会场——福建省制冷学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省科协第十八届学术年会福建省制冷学会分会场——福建省制冷学会2018年学术年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:福建龙岩
主办单位:福建省科协,福建省制冷学会
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:工业制冷系统  二氧化碳复叠  氨  参数优化