文档名:风驱雨对岩棉薄抹灰外墙外保温系统含湿量模拟研究
岩棉薄抹灰外保温系统作为防火A级的外保温系统在建筑中的应用越来越广泛,然而岩棉作为无机多孔纤维介质,其热湿物理性能与传统保温材料又有着较为明显的差异,同时风驱雨又是外墙外保温系统最大的湿源,岩棉系统风驱雨下的系统含湿量也还缺乏足够的研究.文章利用热湿耦合(HAM)模型模拟分析软件,针对岩棉薄抹灰外保温系统进行了含湿量模拟和分析,在此基础上提出了材料水蒸气和液态水的控制指标建议,为岩棉行业标准的编制奠定了技术基础.
作者:孙立新周辉冯驰
作者单位:中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院,北京,100013
母体文献:第十二届全国建筑物理学术会议论文集
会议名称:第十二届全国建筑物理学术会议  
会议时间:2016年11月2日
会议地点:浙江温州
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU1TU7
关键词:岩棉薄抹灰外墙  外保温系统  风驱雨  含湿量