文档名:风致特大型冷却塔结构连续性倒塌分析
大型冷却塔是典型的高耸薄壁风敏感结构,历史上多次风致倒塌事件表明其局部风荷载过大导致的塔筒局部受拉损伤,促使整个塔筒结构强度破坏是冷却塔连续倒塌的关键因素.为分析特大型冷却塔在强风作用下的连续性倒塌机理,以世界最高220m特大型冷却塔为工程背景,基于ANSYS/LS-DYNA分析软件建立"塔筒-支柱"结构三维有限元模型并对其风致倒塌全过程进行数值仿真分析.研究了典型风速下塔筒的位移响应与内力分布特性,探讨了强风作用下冷却塔塔筒结构连续倒塌的演化机理.研究表明,特大型冷却塔的临界倒塌风速可达到85m/s,强风作用下冷却塔结构连续倒塌始于迎风面喉部结构损伤破坏,风荷载持续作用导致塔顶构件失效而变形,进而促使整体结构倾覆倒塌.
作者:王飞天柯世堂王晓海吴鸿鑫
作者单位:南京航空航天大学土木工程系江苏南京210016
母体文献:第28全国结构工程学术会议论文集
会议名称:第28全国结构工程学术会议
会议时间:2019年9月1日
会议地点:南昌
主办单位:中国力学学会
语种:chi
分类号:TU9TU3
关键词:冷却塔 连续性倒塌 强度破坏 风荷载
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.74 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|