不同火源位置对受限空间燃烧特性的影响研究.pdf
为了研究火源位置对受限空间燃烧的影响,在ISO9705试验房间内进行了设计火源为1MW的木垛火试验.分别进行了火源位于墙角、房间中心、后墙边缘等不同位置处的燃烧试验.通过比较不同火源位置处的木垛燃烧对受限空间燃烧特性,包括热释放速率、顶棚温度、CO2浓度以及CO浓度等参数的影响.结果表明:在木垛燃烧的热释放速率增长阶段,木垛燃烧的增长速率依次递减的顺序为:墙角—中心—后墙边缘.木垛燃烧产生的热释放速率峰值依次降低的顺序为:墙角—后墙边缘—中心.
作者:杨晓菡
作者单位:公安部四川消防研究所,四川成都610036
母体文献:2017中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会第六届学术交流会论文集
会议名称:2017中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会第六届学术交流会
会议时间:2017年12月1日
会议地点:都江堰
主办单位:中国工程建设标准化协会
语种:chi
分类号:X93TQ5
关键词:建筑受限空间 木垛火 燃烧特性 火源位置
在线出版日期:2020年7月28日