不受波速影响的特高压直流输电线路单端故障测距方法.pdf
现行特高压直流输电线路故障测距大多采用行波法,但单端/双端行波测距受行波波速影响较大,加上输电线路弧垂效应,测距精度较差.利用对端行波到达本端测距装置的时刻,通过公式推导消除行波波速的影响,推导出一种不受波速影响的特高压直流输电线路单端故障行波测距方法,将无需准确计算线路沿线波速也能实现直流输电线路故障测距.在PSCAD/EMTDC中搭建哈郑±800kV特高压直流输电系统模型,在不同故障位置和不同过渡电阻下进行仿真.大量仿真结果表明,该改进单端测距方法不受输电线路沿线波速和故障位置影响且耐受过渡电阻能力强.
作者:李自乾 樊艳芳 胡剑生
作者单位:新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐830047;国网甘肃电力公司平凉供电公司,甘肃平凉744000新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐830047许继集团有限公司,河南许昌461000
母体文献:2018中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:2018中国智能电网学术研讨会
会议时间:2018年4月13日
会议地点:南京
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TP2
关键词:特高压直流输电线路 单端故障测距 行波波速 过渡电阻 仿真分析
在线出版日期:2021年9月13日
基金项目: