渤海油田某井口平台主变放电故障分析.pdf
针对渤海油田某井口平台发生失电,在中心平台上为该平台供电的VCB12开关显示零序过流保护动作问题,结合故障过程,进行现场排查和原因分析,介绍处理过程.本次故障点位于该井口平台主变压器,除了变压器进线开关VCB2差动保护正常动作外,中心平台的VCB12开关越级跳闸,增加了故障排查的难度,建议对定值整定进行重新设计,充分考虑越级跳闸的隐患。海上油田使用的电气设备长期工作在湿度高、盐度高的海洋气候条件下,湿度过高,一方面使空气的绝缘性能降低,另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备绝缘电阻降低,特别是长期使用的设备使电气设备的绝缘电阻降低,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。特别是高压电力设施,更容易产生高压放电闪烁的现象。另外,潮湿的空气有利于霉菌的生长霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。建议有条件的配电房、电柜安装空调机、除湿机,以调节室内的温湿度。不具备条件的,在雾气大的时候应关紧门窗、电柜门以减少湿空气进入室内、电柜内。对一些工业类电气设备如电动机、接触器及继电器等,要合理安排运行周期,每天都通电运行一段时间,利用其电气运行发热来驱赶潮气。电气维护人员要加大对电气设施的巡查力度,及时发现隐患并处理,把故障消除在萌芽状态。对一些运行时间长,有绝缘性能下降隐患的电气设施,除了用干燥的压缩空气清理灰尘、霉点外,还要做好预防措施,如加强绝缘处理,加装绝缘间隔材料,适当移位拉大安全距离等。
作者:陈林陈雨强
作者单位:中海油能源发展装备技术有限公司,天津300452
母体文献:2016年FPSO技术交流会论文集
会议名称:2016年FPSO技术交流会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:北京
主办单位:中国石油学会
语种:chi
分类号:
关键词:海洋石油平台  供电开关  放电故障  继电保护
在线出版日期:2017年10月24日
基金项目:
相似文献