返回列表 发布新帖

板式换热器的内漏分析与防护建议

12 0
admin 发表于 2024-12-9 14:13 | 查看全部 阅读模式

板式换热器的内漏分析与防护建议.pdf
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。制热模式下源测板换AC70-128HX在使用中内漏失效,是由于客户系统中水质差,结垢和夹杂物的沉淀导致不锈钢局部表面发生电化学反应,产生腐蚀失效。制冷模式下使用侧板换ACH70-36HX在使用中内漏失效,而冻坏是该台换热器失效的根本原因,为此,提出安装时加装过滤器,不小于40目,确保源测水无杂物、泥沙以及含有腐蚀性介质存在。安装时,在满足水泵扬程要求的情况下,尽量选择大流量水泵,调试时,进出水温差尽量不高于在4-5度。在板式换热器进口处,装配流量开关,保证机组的最小流量。板式换热器进出水温度在控制逻辑上进行控制,一般进水温度不高于10度,出水温度不低于3度。
作者:杨向国
作者单位:特灵空调系统(中国苏州)有限公司
母体文献:2015年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会论文集
会议名称:2015年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会  
会议时间:2015年4月6日
会议地点:上海
主办单位:中国制冷空调工业协会
语种:chi
分类号:X51TU8
关键词:制冷工程  板式换热器  内漏现象  故障分析  安全管理
在线出版日期:2016年8月25日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-9 14:13 上传
文件大小:
1.02 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表