admin 发表于 2024-12-9 14:12 | 查看全部 阅读模式

百台空调外机噪声治理设计.pdf
本文以2个数据处理机房所用的百台空调外机噪声治理设计为例,通过对噪声源源强调研和测试,借助于噪声预测软件和流体力学软件进行相关预测分析,将各空调外机噪声影响和降噪措施对温度场的影响在软件中进行了模拟预测,得到了有关的预测分析结论意见,在此基础上提出了针对性的降噪措施,达到了降低噪声的同时又改善了通风散热的目的,可供同类型工程参考.
作者:冯苗锋 陈梅清 黄青青 吕玉恒
作者单位:中船第九设计研究院工程有限公司,上海20006上海环境保护有限公司,上海200233
母体文献:第十五届全国噪声与振动控制工程学术会议论文集
会议名称:第十五届全国噪声与振动控制工程学术会议  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:中国声学学会,中国环境保护产业协会
语种:chi
分类号:
关键词:数据处理机房  空调外机  噪声源  降噪措施  温度场