变频器隔离变实现差动保护的方法.pdf
隔离变是多绕组、特殊接线组别的变压器,因为电流采集的瓶颈制约,实现差动保护很困难.本文针对某LNG液化工厂的隔离变差动保护实现问题,探讨通过合理的电流叠加,达到既减少二次电流回路数,也等效出常规接线组别的方法,实现了二次电流的正确采集;通过考察国内外微机差动保护,选择T35保护装置做为主保护,并介绍了如何对保护装置的绕组定值进行设置.
作者:刘艳峰王新宪田洪洪
作者单位:中国石油工程建设有限公司华北分公司电气自控室,河北任丘062552
母体文献:第二届石油和化工电气技术大会暨首届石油和化工电气设计与应用论文大赛论文集
会议名称:第二届石油和化工电气技术大会暨首届石油和化工电气设计与应用论文大赛
会议时间:2017年5月1日
会议地点:济南
主办单位:中国机电一体化技术应用协会,全国化工设计情报中心站
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:隔离变压器 差动保护 二次电流采集 绕组定值
在线出版日期:2022年5月27日
基金项目: