变风量空调系统建模及AHU故障对系统的影响分析.pdf
本文利用在TRNSYS仿真平台搭建了一个变风量空调系统模型,在验证模型可靠性的基础上,通过手动改变系统参数向系统中引入传感器、受控元件、硬件设备及控制器四大类18种AHU常见故障,模拟得到不同故障对系统能耗及反映室内热舒适度的PMV值的影响,总结出故障影响的特点,为后期故障诊断策略的提出提供了依据.
作者:李裴婕赵阳张学军
作者单位:浙江大学制冷与低温研究所浙江省制冷与低温技术重点实验室
母体文献:2017年全国空调学术年会论文集
会议名称:2017年全国空调学术年会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TP3U66
关键词:变风量空调系统 空气处理机组 故障分析 能耗分析 热舒适度 平均热感觉指数