变电站内电力通信设备电磁防护技术.pdf
由于大部分通信设备电磁兼容标准达不到变电站内的电磁环境严酷等级,变电站内通信设备的电磁防护措施成为影响电力通信网安全稳定运行的关键性问题.文章首先分析了变电站内通信设备受到的瞬态与稳态电磁骚扰,分别从变电站通信机房、主控室、开关场环境分析了通信设备的电磁骚扰风险.针对以上电磁骚扰风险,根据变电站通信机房测量的瞬态感应电位差骚扰信号频谱设计电源滤波器,结合变电站内通信设备的安装与布设环境,给出了通信设备屏蔽、光缆接地、通信机房接地系统、通信电源接地的要求,最后从全设备防护、等级防护、全周期防护3个维度提出了变电站内通信设备的电磁防护要求.
作者:刘国军 王智慧
作者单位:国网智能电网研究院,北京102209中国电力科学研究院,北京100192
母体文献:中国电机工程学会电力通信专业委员会第十届学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会电力通信专业委员会第十届学术年会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南宁
主办单位:中国电机工程学会电力通信专业委员会
语种:chi
分类号:TU9TV4
关键词:变电站 通信设备 电磁防护 技术标准