变电站避雷针相贯节点数值分析.pdf
本文针对近来变电站中由于大风作用避雷针根部出现断裂的现象,分析了架构与避雷针相贯节点的力学特性,针对架构与避雷针相贯节点的结构特点,利用有限元软件ABAQUS对相贯节点进行了有限元分析,基于弹性分析及弹塑性分析的结果总结了避雷针根部断裂的原因:规范忽视了风荷载对避雷针疲劳影响,设计对此也没有充分的认识;钢管相贯T形节点应力集中突出,可加剧热影响区有缺陷钢材裂缝的产生;风载荷对避雷针结构钢管相贯T形节点的疲劳影响巨大;热影响区钢材的塑性和韧性随反复应力的作用而下降,断裂形式由塑性断裂转变为脆性断裂;裂缝锈蚀以及裂缝的拓展造成节点受力体系的巨大损伤。
作者:韩选民彭奕亮谌磊
作者单位:河南省电力勘测设计院,河南郑州450007
母体文献:2015年“技术创新与信息化驱动电力土建发展”学术交流会论文集
会议名称:2015年“技术创新与信息化驱动电力土建发展”学术交流会
会议时间:2015年11月4日
会议地点:贵阳
主办单位:中国电机工程学会电力土建专委会
语种:chi
分类号:TU3V35
关键词:变电站 避雷针 断裂现象 T型相贯节点 数值分析
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目:
相似文献