返回列表 发布新帖

变电站避雷针相贯节点加固模型数值分析

13 0
admin 发表于 2024-12-9 13:57 | 查看全部 阅读模式

变电站避雷针相贯节点加固模型数值分析.pdf
本文针对近来变电站由于大风作用避雷针根部出现断裂的现象,在分析避雷针根部断裂原因的基础上进一步提出了断裂避雷针相贯节点进行恢复及对现正常运行此类避雷针相贯节点加固的方案,并对恢复加固方案利用有限元软件ABAQUS进行了分析,结果表明加固方案切实可行,可确保结构的安全运行.避雷针一般置于构架顶部,是变电站中高度最高的构件,其结构安全性涉及人员及大范围电气设备的安全性。避雷针结构形式为静定悬臂结构,无冗余度;任何结构总会不可避免存在局部的损伤或缺陷,损伤或缺陷容易造成避雷针及地线柱事故的发生。根据某变电站断裂避雷针断裂的结构特点,避雷针根部为长期反复荷载下的疲劳破坏,其裂缝的开展也是一个较长周期的过程,随着裂缝的开展,刚度必然趋小,变形必然趋大。因此为了避免类似事故的发生,建议在定期运行维护中,加强对避雷针及地线柱的监测,尤其是每次大风过后应对其检测,建立相应的数据库。由于避雷针及地线柱较高,可考虑在地面对其进行变形检测,当出现不正常较大变形时,应对其主要受力部位的进行检查,分析原因,予以补强,能够避免此类断裂事故的发生。
作者:谌磊彭奕亮韩选民
作者单位:河南省电力勘测设计院,河南郑州450007
母体文献:2015年“技术创新与信息化驱动电力土建发展”学术交流会论文集
会议名称:2015年“技术创新与信息化驱动电力土建发展”学术交流会  
会议时间:2015年11月4日
会议地点:贵阳
主办单位:中国电机工程学会电力土建专委会
语种:chi
分类号:TU2V35
关键词:变电站  避雷针  断裂现象  T型相贯节点  加固模型  数值分析
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-9 13:57 上传
文件大小:
1.34 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表