背靠背换流站直流侧操作过电压对避雷器参数选择影响分析

6 0
admin 发表于 2024-12-9 13:51 | 查看全部 阅读模式

背靠背换流站直流侧操作过电压对避雷器参数选择影响分析.pdf
背靠背换流站直流侧操作过电压决定了避雷器参数的选择,进而决定了其过电压与绝缘配合研究结果.本文考察了不同电气接线型式下的避雷器配置方案,依托某单极对称接线的背靠背直流工程,对直流避雷器的主要操作过电压事件进行原理分析,建立基于PSCAD的背靠背直流系统电磁暂态仿真模型.通过仿真研究,验证了背靠背换流站直流侧避雷器的决定性过电压事件:单极对称接线的背靠背换流站,直流侧配置V避雷器和E避雷器,决定V避雷器参数的过电压事件为由交流侧通过换流变压器传递至阀侧的操作过电压,决定E避雷器参数的过电压事件为Y/Y换流变压器阀侧单相接地故障.鉴于相关规程规范未专门给出常规直流背靠背系统绝缘配合的决定性过电压事件及典型绝缘配合程序,本文结论可为背靠背直流系统过电压与绝缘配合成套设计及相关设备选型提供参考.
作者:韩毅博马亮韩琦
作者单位:中南电力设计院有限公司,湖北省武汉市430000
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议  
会议时间:2017年10月12日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM4TM8
关键词:背靠背换流站  直流侧操作过电压  避雷器  参数选择